专题 标签云 流量计 您好!欢迎访问科恩科工业(深圳)有限公司官网!
科恩科工业 为您提供全方位工业流体解决方案
总部营销热线: 0755-23010026   23010306
您的位置: 首页 > 新闻中心 > 常见问答

活塞电磁阀常见故障与解决方法

作者:小编时间:2023-11-20 14:12:46

活塞电磁阀是工业自动化控制系统中常用的关键元件,其在流体控制中扮演着重要的角色。然而,有时候在使用过程中可能会遇到一些故障,影响其正常工作。本文根据美国科恩科KNKE的进口电磁阀的工程师在第二十届泵阀展览会上的发言,为您讲解一些常见的活塞电磁阀故障及其解决方法。

故障一:通电不动作

原因分析:

1、电源接线接触不良。

2、电源电压变动不在允许范围内。

3、线圈短路或烧坏。

处理方法:

1、检查并重新接好电源线。

2、调整电压在正常范围内。

3、更换线圈。

image.png

故障二:关阀时流体不能切断

原因分析:

1、流体粘度不符合。

2、流体温度不符合。

3、弹簧变形或寿命到期。

4、阀座有缺陷或粘附赃物。

5、密封垫脱出缺陷或变形。

6、平衡孔或节流孔堵塞。

7、使用时工作频率太高或寿命到期。

处理方法:

1、更换合适粘度的流体。

2、调整流体温度至符合要求。

3、加垫片或更换弹簧。

4、清洗、研磨或更新阀座。

5、更新、重新装配密封垫。

6、及时清洗孔道。

7、改选产品型号或更换新产品。

故障三:外漏

原因分析:

1、管道连接处松动。

2、管道连接外密封件损坏。

处理方法:

1、拧紧螺丝或接管螺纹。

2、更换密封件。

故障四:内泄漏严重

原因分析:

1、流体温度不符合。

2、导阀座与主阀座有杂质或缺陷。

3、导阀与主阀密封垫脱出或变形。

4、弹簧装配不良、变形或寿命到期。

5、使用时工作频率太高。

处理方法:

1、调整流体温度或更换。

2、清洗或研磨修复导阀座与主阀座。

3、更换密封垫。

4、更换弹簧。

5、改选产品型号或更换新产品。

故障五:通电时噪音过大

原因分析:

1、紧固件松动。

2、电压波动,不在允许范围内。

3、流体压力或工作压差不适合。

4、流体粘度不符合。

5、衔铁吸合面有杂质。

处理方法:

1、拧紧紧固件。

2、调整到正常电压范围内。

3、调整压力或工作压差,或更换产品。

4、更换适合的流体产品。

5、及时清洗吸合面。

科恩科KNKE的阀门工程师介绍,维护和保养活塞电磁阀是确保其长期稳定工作的关键。通过定期检查和维护,可以有效预防和解决这些常见故障,确保系统的可靠性和安全性。

返回列表 本文标签:电磁阀