气动执行器作为自动化控制系统中的重要部件,其稳定性和可靠性对整个系统的正常运作至关重要。然而,就像任何机械设备一样,气动执行器在使用过程中可能会遇到各种故障。以下是一些常见故障及其维修方法,旨在帮助技术人员快速准确地诊断和解决问题。

1、电源指示灯不亮,伺放板无反馈,无动作

气动执行器

这种情况通常首先考虑电源问题。实践中,检查保险管完好后,若电源指示灯仍不亮,可能是电源指示灯本身开路。使用万用表检测并确认后,更换指示灯即可解决问题。此故障说明,电源指示灯的开路可能导致整个伺放板不工作,维修时应优先考虑检查。

2、给信号可以开启但无法关闭

当发现执行机构能够响应开启信号但无法关闭时,应首先检查反馈线路确保无误。进一步检查可发现,若给关闭信号时指示灯不亮,可能指向关指示灯或可控硅部分存在问题。通过更换开路的关指示灯,可以有效解决故障。

3、执行机构动作方向不受输入信号控制

这种故障可能由限流电阻、移相电容无异常但电机绕组出现问题导致。万用表检查电机绕组阻值发现异常(如阻值不稳定),通常表明电机绕组损坏。更换电机是解决此类故障的有效方法。

4、供电即跳闸,伺放保险烧毁

此类故障常因电机绕组短路或抱闸损坏引起。检查电机绕组电阻若趋近于零,以及抱闸两端电阻趋近于无穷大,表明需要更换抱闸和电机。维修后应重新调试以恢复正常运作。

5、无论何种信号输入,电机均不动作

当发现电机不响应任何信号时,直接通电测试电机绕组。如果电机仍不转动,即便拆下抱闸也是如此,并且电机绕组阻值正常,此时应检查转子。有时转子和电机端盖之间可能累积灰尘,清理并润滑后,电机应能恢复正常工作。

6、执行机构的动作方向不受伺放板控制

在这种情况下,建议检查电机绕组、限流电阻和移相电容。这三个因素是影响执行机构转向的关键。一致的检查结果与最终数据相符表明,故障排除应从这三个方面入手。